气体灭火系统防护区划分应符合下列规定:()
- A、防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区
- B、采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不应大于800㎡,且容积不宜大于3600m³
- C、采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不应大于500㎡,且容积不应大于1600m³
- D、防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h
- E、防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa
正确答案:A,D,E