一台差压变送器,其测量范围为0~10000Pa,在该仪表的说明书中规定可实现的负迁移100%(最大迁移量-100%),问该仪表的最大迁移量是多少?
正确答案:
负迁移就是在不改变量程的条件下将零点或起点向负方向迁移,迁移量占量程的百分数就是迁移的百分数。
迁移量=10000×100%=10000Pa,因此,对0~10000Pa的变送器可迁移成-10000~0Pa。
迁移量=10000×100%=10000Pa,因此,对0~10000Pa的变送器可迁移成-10000~0Pa。
答案解析:有