我国自葛洲坝水电站至上海的高压直流输电线示意图如题l—11图。输电线每根对地耐压为500 kV,导线容许电流为1kA。每根导线电阻为27Ω(全长1088 km)。试问当首端线问电压U1为1000 kV时,可传输多少功率到上海?传输效率是多少?
正确答案:根据题意可知,当


答案解析:有

微信扫一扫手机做题
我国自葛洲坝水电站至上海的高压直流输电线示意图如题l—11图。输电线每根对地耐压为500 kV,导线容许电流为1kA。每根导线电阻为27Ω(全长1088 km)。试问当首端线问电压U1为1000 kV时,可传输多少功率到上海?传输效率是多少?
微信扫一扫手机做题