用一冲击机做220kV变压器雷电冲击试验,已知冲击电压全波为950kV截波为1050kV,若用冲击机的7级来做该试验,且操作台显示全波时充电电压为125kV,截波时为135kV,则雷电冲击全电压下冲击机的级电压为多少?冲击机的效率为多少?
正确答案:
雷电冲击100%全波时的极电压为:U=950÷7=135.7kV
雷电冲击100%截波时的极电压为:U=1050÷7=150kV
100%全波时冲击击的效率为:η=125÷135.7×100%=92.1%
100%截波时冲击机的效率为:η=135÷150×100%=90%
雷电冲击100%截波时的极电压为:U=1050÷7=150kV
100%全波时冲击击的效率为:η=125÷135.7×100%=92.1%
100%截波时冲击机的效率为:η=135÷150×100%=90%
答案解析:有