对主变油温异常升高的原因如何查找及处理?
正确答案:
查找:
1、检查变压器的负荷和冷却介质温度;
2、核对温度表;
3、检查变压器通风情况;
4、检查变压器冷却装置运行是否正常;
5、若变压器负荷不变,但油温不断上升,经检查变压器冷却装置运行正常、变压器通风良好、温度表正确,则认为变压器内部可能故障。
处理:
1、应立即降低变压器负荷,限制变压器油温继续升高;
2、检查变压器冷却装置运行是否正常,如有异常,立即解决;
3、检查各散热片温度是否一致,判断散热器是否有堵塞现象;
4、检查变压器油位有无异常,核对温度表是否准确;
5、若变压器负荷不变,但油温不断上升,且变压器油质恶化,则认为变压器内部可能故障。立即汇报值长变压器需听运处理。
