试述断电停车蒸发操作步骤?(303-J,401-J不能开,但有冷凝液)。
正确答案:
断电(401-J、303-J均已跳汽则:
(1) 立即破真空。
(2) 打开401J、303J出口管排放阀,U型管排放阀进行排放。
(3) 若能启动303J,则改走水启动303J清洗系统。
(4) 主控手控稍开TV403、TV404,将HS-603置循环位置,停601/L,并清洗之。
(5) 如能启动401J,则在LI-401有液位后开401-J。
(6) 若303-J,401-J不能启动,则由303-J进口接904-J来的 冷凝液,清洗系统。
(1) 立即破真空。
