国家电网公司站用交流电源系统精益化评价细则,对于站用交流不间断电源系统(UPS)运行方式有什么要求?
正确答案:
1.110kV及以下电压等级变电站,宜配置1套站用交流不间断电源装置。220kV及以上电压等级变电站应配置2套站用交流不间断电源装置,特高压变电站、换流站每个区域宜配置2套站用交流不间断电源装置。
2.当交流供电中断时,站用交流不间断电源系统应能保证2小时事故供电。
3.站用交流不间断电源系统正常运行时由站用交流电源供电,当交流输入电源中断或整流器故障时,由站内直流电源系统供电。
4.站用交流不间断电源系统应具备运行旁路和独立的检修旁路功能,旁路采用可控硅静态开关/和/或继电器相结合的方式。
5.变电站远动装置、计算机监控系统及其测控单元、变送器等自动化设备应采用冗余配置的不间断电源或站内直流电源供电。
6.站用交流不间断电源系统交流供电电源应采用两路来自不同交流电源供电。
