多做题,通过考试没问题!

变电运行工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电运行工考试

站用电低压侧为什么不能并列运行?

正确答案:变电站站用变正常运行时,二次侧是一台供全站负荷,另一台备用,当一台站用变失去电压时,另一台站用变自动切换运行。为了增加站用电的可靠性,很多变电站的站用电源都是取自外电源,高压侧没有并列运行,高压侧不并列低压侧并列实际上就是合环,由于每段母线上的负荷不同,变压器低压侧是不允许长期合环运行的,只允许在刀闸操作时短时合环,而且跟本*站母线电源可能存在非同期问题。另外,如果是取自同一电源的不同母线,当一条母线发生故障时,虽然上级断路器跳闸,但由于二次并列运行,通过反充电,二次也会为一次提供短路电流,造成事故扩大。还有最危险的一种情况是一个站用变取自母线,另一个站用变取自另一条母线上的出线开关,当该出线故障跳闸后,通过站用变二次并列后又送回到故障线路,对站用变造成过流冲击。变电站站用变低压侧原则上不能并列,符合并列条件的站用变,只有在高压侧合环的情况下,才允许低压侧短时并列运行。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题