多做题,通过考试没问题!

一级消防工程师

睦霖题库>消防工程师>一级消防工程师

某大型购物中心建筑,建筑面积为144000m2,建筑高度为24m,地上6层,地下1层。该购物中心地下1层的主要使用功能为设备用房及物业管理用房(设备用房及物业管理用房建筑面积为2000m2,按建筑面积不大于1000m2划分为2个防火分区)和商店营业厅(商店营业厅建筑面积为22000m2,采用不开设门窗洞口的防火墙分隔成10000m2和12000m两个部分,并且采用下沉式广场将其局部连通;按照建筑面积不大于2000m2划分为11个防火分区);该购物中心地上1~6层每层的使用功能均为商店营业厅,每层建筑面积均为20000m2,均按建筑面积不大于5000m2划分为4个防火分区。该购物中心建筑总平面图如图1所示。该建筑按有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷水灭火系统、排烟设施和火灾自动报警系统等消防设施及器材。 当该建筑地下商店营业厅总建筑面积大于20000m2时,应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,应采取哪些措施进行防火分隔?

正确答案: 相邻区域确需局部连通时,应选择采取下列措施进行防火分隔:
(1)下沉式广场等室外开敞空间。该室外开敞空问的设置应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散。
(2)防火隔问。该防火隔问的墙应为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,在隔间的相邻区域分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。
(3)避难走道。该避难走道除应符合现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098--2009)的有关规定外,其两侧的墙应为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,且在局部连通处的墙上应分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。
(4)防烟楼梯间。该防烟楼梯间及前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题