某施工单位承担的一项机电安装工程进入单机试运行阶段。项目部计划对一台解体出厂、现场组装的大型往复活塞式压缩机进行试运行。试运行前,施工单位建立了试运行组织,组建了试运行保修班组,配备了相关试运行操作人员,进行了培训并经过考试合格。 项目部对试运行前的条件进行了检查、确认: (1)与机组相关的工程和资料:除压缩机出口管道系统未进行水压试验外,其他工程已按设计文件的内容全部完成,并按质量验收标准检查合格,完工工程施工技术资料齐全。出口管道未进行水压试验的原因是一台反应器与出口管相连,而该反应器短时间内还不具备水压试验的条件。 (2)压缩机本体安装检查情况:未查到压缩机随机技术文件,施工班组解释,机组安装合格后,该资料已还给建设单位设备管理部门,机组其他安装资料完整;润滑油路系统清洗合格,资料完整;压缩机作为一个分项工程,未进行质量评定。 (3)试运行方案:试运行方案已编制完成并报送有关单位待批。该方案已向试运行人员进行了交底,操作人员已熟悉试运行方案。 (4)测试仪表、工具、记录表格齐全。 (5)试运行所需动力、仪表空气、冷却水等已具备。 项目部认为,机组试运行条件基本具备,出口管道系统未进行水压试验,对压缩机试运行影响不大,而该压缩机是否试运行影响后续动设备的试运行。为了加快试运行进程,项目部决定进行压缩机试运行,在条件具备时再进行出口管道系统水压试验。在准备进行试运行时,被监理单位制止。 机械设备安装的一般程序是什么?对解体出厂、现场组装的机械设备安装的要求是什么?
正确答案:
机械设备安装的一般程序是:开箱检查→基础测量放线→基础检查验收→垫铁设置→吊装就位→安装精度调整与检测→设备固定与灌浆→零部件装配→润滑与设备加油→试运转→工程验收。
解体出厂、现场组装的机械设备应在安装现场重新按设计、制造要求进行装配和安装。不仅要保证设备的定位位置精度和各设备问相互位置精度,还必须再现制造、装配的精度,达到制造厂的标准,保证其安装精度要求。
解体出厂、现场组装的机械设备应在安装现场重新按设计、制造要求进行装配和安装。不仅要保证设备的定位位置精度和各设备问相互位置精度,还必须再现制造、装配的精度,达到制造厂的标准,保证其安装精度要求。
答案解析:有