多做题,通过考试没问题!

注册电气工程师

睦霖题库>其他建筑考试>注册电气工程师

一台10/0.4kV配电变压器,绕组联结为Dyn11,二次侧两相短路时的超瞬态短路电流I″22K3=27.7kA,则流过一次侧最大一相的电流I″2K2为()。

  • A、1.22kA
  • B、0.85kA
  • C、0.74kA
  • D、1.84kA
正确答案:A
答案解析:
进入题库查看解析