两组直流母线并列时的注意事项有哪些?
正确答案:(1)当两组直流母线系统绝缘不好时不能并列[绝缘下降15-20KΩ时绝缘监察装置报警]。其原因当直流系统中发生两点接地时,容易发生保护和开关的误动或拒动。正接地易引起误动,负接地易引起继电器接点烧坏而拒动。
(2)解列一组蓄电池,其原因是蓄电池在长期浮充电运行中,由于蓄电池的自放电不相等,若两组母线并列时不解列一组蓄电池,则会加重部分蓄电池的欠充状态。
(3)注意直流系统电压在规定范围内210——230V,波动小于5%。
(2)解列一组蓄电池,其原因是蓄电池在长期浮充电运行中,由于蓄电池的自放电不相等,若两组母线并列时不解列一组蓄电池,则会加重部分蓄电池的欠充状态。
(3)注意直流系统电压在规定范围内210——230V,波动小于5%。
答案解析:有