一般情况下,哪些状态禁止DG1025型锅炉机组启动?

正确答案: 存在下列问题之一时,严禁锅炉启动:
(1)影响锅炉启动的系统和设备检修工作未结束,工作票未注销;
(2)锅炉本体系统和主要辅机检修工作虽已结束,但经运行试验或验收不合格;
(3)锅炉主蒸汽、再热蒸汽的温度表及压力表、炉膛负压表、锅炉水位表、给水流量表等主要仪表不能正常投入,以及主要辅机的巡测仪表不正常;
(4)锅炉联锁保护及炉膛火焰监视装置不能正常投入,且没有经总工程师批准的临时措施;
(5)两台火焰检测器冷却风机均不能启动;
(6)锅炉的排大气门、快速泄压阀、安全阀、事故放水门、燃油速断阀等安全保护性阀门,经试验动作不正常;
(7)旁路系统不能正常投人,且无可靠的再热保护措施;
(8)锅炉的水位、灭火等重要的热工控制、保护系统不能正常投运;
(9)汽包就地水位不能投入(包括电视水位的投入);
(10)重要的远控电动门、气动门调整门不能远方操作;
(11)控制系统不能正常投入或运行不正常。