运行中的距离保护在失去电压或总闭锁继电器动作的情况下,应怎样进行处理?
正确答案:应采取如下步骤:
(1)停用接入该电压互感器的所有距离保护总连接片。
(2)此时若同时出现直流接地时,在距离保护连接片未断开前,不允许拉合直流电源来查找直流接地点。
(3)立即去开关场恢复电压互感器二次回路中被断开的熔断器,或消除其他原因造成的失压,使电压互感器二次恢复正常。
(4)在确保将电压互感器二次恢复正常,并经电压表测量各相电压正常后,才允许解除距离保护的闭锁,按规定程序投入各套被停用的距离保护总连接片。当只有一套距离保护失去电压时,则只停用该套保护的总连接片,并检查其接入的电压回路是否良好。