某市建筑集团公司承担一栋20层智能化办公楼工程的施工总承包任务,层高3.3m,其中智能化安装工程分包给某科技公司施工。在工程主体结构施工至第18层、填充墙施工至第八层时,该集团公司对项目经理部组织了一次工程质量、安全生产检查。部分检查情况如下: (1)现场安全标志设置部位有:现场出入口、办公室门口、安全通道口、施工电梯吊笼内。 (2)杂工班外运的垃圾中混有废弃的有害垃圾。 (3)第15层外脚手架上有工人在进行电焊作业,动火证是由电焊班组申请,项目责任工程师审批。 (4)第5层砖墙砌体发现梁底位置出现水平裂缝。 (5)科技公司工人在第3层后置埋件施工时,打凿砖墙导致墙体开裂。 分析墙体出现水平裂缝的原因并提出防治措施。
正确答案:
(1)墙体出现水平裂缝的原因:
①砖墙砌筑时一次到顶。
②砌筑砂浆饱满度不够。
③砂浆质量不符合要求。
④砌筑方法不当。
(2)防治墙体出现水平裂缝的措施如下:
①墙体砌至接近梁底时应留一定空隙,待全部砌完至少隔7d(或静置)后,再补砌挤紧。
②提高砌筑砂浆的饱满度。
③确保砂浆质量符合要求。
④砌筑方法正确。
⑤轻微裂缝可挂钢丝网或采用膨胀剂填塞。
⑥严重裂缝拆除重砌。
①砖墙砌筑时一次到顶。
②砌筑砂浆饱满度不够。
③砂浆质量不符合要求。
④砌筑方法不当。
(2)防治墙体出现水平裂缝的措施如下:
①墙体砌至接近梁底时应留一定空隙,待全部砌完至少隔7d(或静置)后,再补砌挤紧。
②提高砌筑砂浆的饱满度。
③确保砂浆质量符合要求。
④砌筑方法正确。
⑤轻微裂缝可挂钢丝网或采用膨胀剂填塞。
⑥严重裂缝拆除重砌。
答案解析:有