现有一负载为48V/100A,配套电池组200AH*2,均充限流0.1C,若取设计安全系数为1.25,开关电源变换效率为90%,依照“N+1”冗余原则配置开关电源系统,将需要几个48V/30A整流模块()
- A、8个
- B、7个
- C、6个
- D、5个
正确答案:B
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
现有一负载为48V/100A,配套电池组200AH*2,均充限流0.1C,若取设计安全系数为1.25,开关电源变换效率为90%,依照“N+1”冗余原则配置开关电源系统,将需要几个48V/30A整流模块()
微信扫一扫手机做题