发电机失磁后如何处理?
正确答案:
1)若发电机保护动作于跳闸,则应按照发电机跳闸进行处理。
2)若发电机保护没有动作跳闸,则应作如下处理:a立即退出自动励磁调节器,手动恢复励磁,如不能恢复,汇报值长,60秒内将负荷降至额定值的60%,在其后90秒内将负荷降至额定值的40%。
B.其他机组自动励磁调节器不得退出运行,尽量增加其他机组无功输出。
C.失磁运行的持续时间不得超过15分钟。
D.15分钟内不能恢复励磁应请示值长将机组与电网解列。
