调节阀技术知识竞赛

睦霖题库>其他知识竞赛>调节阀技术知识竞赛

调节阀设计选型时对阀门流通能力的确认原则是什么?

正确答案: 对于线性调节阀,阀门的额定Cv应按正常流量Cv值的1.5倍或最大流量Cv值的1.1倍,二者取大值。
对于等百分比调节阀,阀门的额定Cv应按正常流量Cv值的2倍或最大流量Cv值的1.3倍,二者取大值。
答案解析: