多做题,通过考试没问题!

继电保护工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>继电保护工考试

220kV/110kV/10kV变压器一次绕组为YNynd11接线,10kV侧没负荷,也没引线,变压器实际当作两绕组变压器用,采用微机型双侧差动保护。对这台变压器差动二次电流是否需要进行转角处理(内部软件转角方式或外部回路转角方式),以下正确的说法是()。

  • A、高中压侧二次电流均必须进行转角。无论是采用内部软件转角方式还是外部回路转角方式;
  • B、高中压侧二次电流均不需进行转角;
  • C、高压侧二次电流需进行外部回路转角,中压侧不需进行转角;
  • D、中压侧二次电流需进行外部回路转角,高压侧不需进行转角。
正确答案:A
答案解析:
进入题库查看解析