断路器跳闸拒动的原因是什么?

正确答案: 断路器跳闸失灵的原因有电气回路和机械两部分的缺陷。
(1)电气回路:
1、直流电压过低。
2、电路接触不良或断路。
3、跳闸线圈断路。
4、操作电压不合格。
5、小车式断路器连锁触点接触不良。
(2)机械部分:
1、三连板三点过低,分闸锁钩或合闸支架吃度过大。
2、跳闸顶杆卡劲和脱落。
3、合闸缓冲偏移,滚轮及缓冲卡死。
答案解析: