为什么110kV及以上的少油断路器采用多断口积木结构?
正确答案:
采用多断口积木结构的原因主要有以下几方面:
①在相同触头行程下,多断口结构的电弧拉得更长,弧隙电阻高,从而加快了冷却效果,供介质强度和暂态恢复电压都降低了,从而对熄弧有利;
②多断口积木结构便于产品制造系列化;
③从技术上看,少油断路器的单断口电压不能太高,一般为66kV,所以,110kV及以上少油断路器必须采用多断口结构。
①在相同触头行程下,多断口结构的电弧拉得更长,弧隙电阻高,从而加快了冷却效果,供介质强度和暂态恢复电压都降低了,从而对熄弧有利;
②多断口积木结构便于产品制造系列化;
③从技术上看,少油断路器的单断口电压不能太高,一般为66kV,所以,110kV及以上少油断路器必须采用多断口结构。