某自来水公司水泵房有一台送水泵,配用交流三相异步电动机,额定容量180kW、额定电压380V。现在该送水泵电动机电源端并联一台能改善电网质量的安全节电器。为了测试节电效果,在安全节电器投运和不投运两种情况下分别记录送水泵的用电情况,数据见表。在试验过程中送水泵的负荷保持不变。三相交流电动机主回路电流互感器变比为400/5,有功电能表规格为三相380V/5A。 投安全节电器期间该水泵实际小时耗电量为()。
- A、112.4kWh
- B、150.4kWh
- C、180.5kWh
- D、194.5kWh
正确答案:A