6KV厂用母线电源切换是如何规定的?
正确答案:
(1)为保证6KV厂用电源可靠切换,启备变应与发变组运行在同一母线上,或虽不运行在同一条母线上,母联开关应在合闸位置。
(2)机组正常运行或正常启、停时,6KV厂用母线电源的切换,只要满足工作电源和备用电源同步条件,都可实现快速同期切换。
(3)机组正常启、停时的切换,可按预先设定的汽机负荷自动进行快速同期切换,也可以选择手动方式来触发切换程序进行快速同期切换。
(4)当工作电源和备用电源不满足同步条件时,上述快速同期切换将被闭锁。
(5)在同期切换程序被自动或手动触发后,在预定时间30秒内而同期条件没有被满足时,程序将自动停止,并有故障显示。
(6)机组运行中,当保护系统动作机组跳闸,或启备变保护动作跳闸时,6KV工作段和6KV公用段电源的切换,可能会导致两个电源失去同步,而启动残压切换。
(7)当残压切换方式启动后,DCS将会得到相关母线的信号而甩掉相应母线上的部分负荷,以便尽快达到残压切换值,以加速残压切换的进行。
