某变压器的型号为SFP-70000/220,Yn,d11连接。电压:242000±2×2.5%/13800V。电流:167.3/2930A。 做单相空载试验数据如下: ab激磁,bc短路:电压为13794V,电流Ioab=55A,损耗Poab=61380W。 bc激磁,ca短路:电压为13794V,电流Iobc=55A,损耗Pobc=61380W。 ca激磁,ab短路:电压为13794V,电流Ioca=66A,损耗Poca=86460W。 求三相空载损耗。
正确答案:
三相空载损耗
P0=(Poab+Pobc+Poca)/2=(61380+61380+86460)/2=104600(W)
三相空载损耗P0=104600W。
P0=(Poab+Pobc+Poca)/2=(61380+61380+86460)/2=104600(W)
三相空载损耗P0=104600W。