简述电动阀的故障现象原因及处理方法。

正确答案:现象
(1)CDS画面上声光报警,电动阀黄闪。
(2)电动阀驱动装置温度高。
(3)DCS画面无法开关电动阀,一直显示“正在开启”或“正在关闭”状态。
原因
(1)电动阀处在就地位置,控制未打到运方。
(2)电动阀控制电源跳闸。
(3)电动阀卡死。
(4)电动阀驱动装置故障。
处理方法
(1)DCS复位电动阀。
(2)就地确认电动阀是否已开关到位。如就地开关到位而DCS未到位则需手动开关阀门,看DCS是否到位。如仍不到位则需联系检修处理。
(3)就地确认电动阀电源显示灯是否亮。如不亮检查控制电闸是否合上,如合闸后仍不亮需联系电气检修处理。
(4)就地确认电动阀传动装置是否发烫,手动开关几次阀门检查阀门是否有卡死现象,如活动后阀门仍然卡死需联系电气检修处理。