配电线路紧线一般采用什么方法?注意哪些问题?
正确答案:
(1)紧线工具以铝合金三角卡线器为最佳。
(2)紧线器与导线接触面之间必须加铝包带、铜绑线等缓冲衬垫物,规格与导线直径配套。
(3)紧线前应在耐张横担靠近耐张绝缘子固定点处设临时拉线,防止横担产生偏扭。
(4)为补偿由于滑车摩擦造成的前后档弛度不平衡,紧线时采用过牵引,然后松回,反复几次,或提动导线等办法。
(5)紧线时应按规定的高、低压配电线路弛度表或弛度曲线的规定用弛度板(弛度尺)或其他器件例如拉力表确定弛度,误差不得超过±5%。
(6)新导线应考虑初伸长对弛度的影响,铝绞线要按规定弛度减小20%,钢芯铝线12%,铜绞线8%。
