当UPS3整流器故障时,如何进行处理?

正确答案: 遇有上述报警时,运行人员应到直流室检查,如LS1、LS2灯熄灭,说明电源有问题应做宏观检查,查看从动力中心到直流室内电缆有无明显故障,盘内有无异味等。如动力中心电源开关跳开,又无明显故障点时,可试送;不良时不应再送,应将两侧开关测试绝缘,待故障消除后再送电。
答案解析: