空调水系统试压时,应以系统最高点还是最低点压力为准?原因何在?
正确答案:
最高点。运行时,由于系统的静压,最高压力点在系统最低处,随着管道位置的提高,压力也逐步降低。
所以,如果系统最低点的试验压力比工作压力高△P,则系统任意处的试验压力也比该处的工作压力高△P,则系统的任意处都是有安全保证的。
所以,如果系统最低点的试验压力比工作压力高△P,则系统任意处的试验压力也比该处的工作压力高△P,则系统的任意处都是有安全保证的。
答案解析:有