一台三相铜线变压器,联结组别为Yyn0,Se=100kVA,Ue1/Ue2=10000/400V,Ie1/Ie2=9.63/144A。在高压侧作短路试验测量中求得:短路电阻γd25℃=7.24Ω,短路电抗χd25℃=18.1Ω,试求一相短路参数。
正确答案:
由题意已知Ue1=10000V,Ie1=9.63A,γd25℃=7.24Ω,χd25℃=18.1Ω
按规定折算到75℃时为:
短路电阻γd75℃=8.63Ω,短路阻抗Zd75℃=20.05Ω,额定短路损耗Pde=2401W,额定短路电压Ude=334V,短路电压百分数
按规定折算到75℃时为:
短路电阻γd75℃=8.63Ω,短路阻抗Zd75℃=20.05Ω,额定短路损耗Pde=2401W,额定短路电压Ude=334V,短路电压百分数
答案解析:有