计算题:有一条双回路线路,导线为LGJ-50型,线路长150km,最大电流为263A,其中一回路停电检修8h,试比较双回路运行和单回路运行的电能损耗。(提示:r0=0.21Ω/km)
正确答案:
双回路的电阻为
8h内的电能损耗为
=3×2632×15.75×10-3×8
=26146(kW•h)
单回路的电阻为
R=0.21×150=31.5(Ω)
8h内的电能损耗为
=3×2632×31.5×10-3×8
=52292(kW•h)
电能损耗单回路供电是双回路供电的2倍。
8h内的电能损耗为
=3×2632×15.75×10-3×8
=26146(kW•h)
单回路的电阻为
R=0.21×150=31.5(Ω)
8h内的电能损耗为
=3×2632×31.5×10-3×8
=52292(kW•h)
电能损耗单回路供电是双回路供电的2倍。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题