避雷器安装要求怎样规定?

正确答案: (1)安装前先擦去污垢,检查避雷器外部是否完整,不应有缺件、掉瓷、裂纹、撞击痕迹等缺陷。金属氧化物避雷器的安全装置应完整无损。
(2)避雷器内部零件应固定牢靠。
(3)封口处的橡皮胶垫密封良好。
(4)避雷器应垂直安装,偏差不应大于高度的1.5%,并用卡箍固定在铁横担上,固定位置要便于检查,装卸方便。其每个铭牌均应面向便于监视方向,并考虑如爆炸时,不得损坏或影响其他电气设备。
(5)连接避雷器全部导线应尽量短、直,不得松动,严禁构成环状或锐角。连接线不得使避雷器受外加应力。
(6)金属氧化物避雷器的排气通道应畅通,排出的气体不致引起相间或对地闪络,并不得喷及其他电气设备。