某工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同工期为9个月,合同总价为840万元。项目监理机构批准的施工进度计划如图2-13所示(时间单位:月),各项工作均按照最早时间安排且匀速施工,施工单位的部分报价见表2—16。施工合同中约定:预付款为合同总价的20%,当工程款支付达到合同价的50%时开始扣预付款,3个月内平均扣回;质量保修金为合同价的5%,从第1个月开始,按每月进度款的10%扣留,扣完为止。 工程于2005年3月1日开工,施工中发生了如下事件: 事件1:建设单位接到政府安全管理部门将于6月份进行现场工程安全施工大检查的通知后,要求施工单位结合现场安全状况进行自查,对存在的问题进行整改。施工单位进行了自查整改,并向项目监理机构递交了整改报告,同时要求建设单位支付为迎接检查进行整改所发生的费用。 事件2:现场浇筑的混凝土楼板出现了多道裂缝,经有资质的检测单位检测分析,认定是商品混凝土的质量问题。对此,施工单位提出,因混凝土厂家是建设单位推荐的,故建设单位负有推荐的责任,应分担检测的费用。 事件3:K工作施工中,施工单位以按设计文件建议的施工工艺难以施工为由,向建设单位书面提出了工程变更的请求。 【问题】 1.该施工进度计划中有几条关键线路?请指出。 2.开工后3个月施工单位应获得的工程款是多少? 3.工程预付款是多少?预付款从何时开始扣回?开工3个月后,总监理工程师每个月签证的工程款是多少? 4.分别分析事件1和事件2中,施工单位提出的费用要求是否合理?说明理由。 5.事件3中,施工单位提出的变更程序是否妥当?说明理由。
正确答案:
1.该施工进度计划中的关键线路有4条。
A→D→H→J(或:①→②→⑤→⑧→⑩)。
A→D→H→K(或:①→②→⑤→⑧→⑨→⑩)。
A→D→I→J(或:①→②→⑤→⑥→⑦→⑧→⑩)。
A→D→I→K(或:①→②→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨→⑩)。
2.开工后前3个月施工单位每月应获得的工程款如下。
第1个月:30+54×1/2=57(万元)。
第2个月:54×1/2+30×1/3+84×1/3=65(万元)。
第3个月:30×1/3+84×1/3+300+21=359(万元)。
3.(1)工程预付款为:840×20%=168(万元)。
(2)前3个月施工单位累计应获得的工程款:57+65+359=481(万元),大于840×50%=420(万元)。因此,预付款应从第3个月开始扣回。
(3)开工后前3个月总监理工程师签证的工程款为:
第1个月:57—57×10%=51.3(万元)(或:57×90%=51.3(万元))。
第2个月:65—65×10%=58.5(万元)(或:65×90%=58.5(万元))。
前2个月扣留保修金:(57+65)×10%=12.2(万元)。
应扣保修金总额:840×5%=42.0(万元)。
由于359×10%=35.9(万元),故大于42.0—12.2=29.8(万元)。
第3个月应签证的工程款:359-(42.0—12.2)-168/3=273.2(万元)。
4.事件1和事件2中,施工单位提出的费用要求是否合理的判断及理由。
(1)事件1中,施工单位提出的费用要求不合理。
理由:因为安全施工自检费用属于建筑安装工程费中的措施费(或:该费用已包含在合同价中)。
(2)事件2中,施工单位提出的费用要求不合理。
理由:因为商品混凝土供货单位与建设单位没有合同关系。
5.事件3中,施工单位提出的变更程序不妥。
理由:提出工程变更应先报项目监理机构。
