多做题,通过考试没问题!

继电保护工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>继电保护工考试

根据标准化设计规范,变压器各侧TA接线原则是什么?

正确答案: 1)纵差保护应取各侧外附TA电流。
2)330kV及以上电压等级变压器的分相差动保护低压侧应取三角内部套管(绕组)TA电流。
3)330kV及以上电压等级变压器的低压侧后备保护宜同时取外附TA电流和三角内部套管(绕组)TA电流。两组电流由装置软件折算至以变压器低压侧额定电流为基准后共用电流定值和时间定值。
4)220kV电压等级变压器低压侧后备保护取外附TA电流;当有限流电抗器时,宜增设低压侧电抗器后备保护,该保护取电抗器前TA电流。
答案解析:
进入题库查看解析