防止变压器谐振过电压的措施有哪些?

正确答案: 随着高电压、大容量变压器的发展,国外的事故经验表明,防止变压器谐振过电压的措施包括:
(1)研究在高电压、大容量变压器内采用氧化锌避雷器以限制过电压。
(2)尽可能改善保护变压器的避雷器的性能,例如将带间隙的阀型避雷器改为氧化锌避雷器,并在满足选择避雷器的基本条件下,选用额定电压低一些的氧化锌避雷器。
(3)对高电压、大容量的变压器(包括升压和联络两个最高电压级的)尽可能不使用分接头,必要时也仅用调整范围不大的无载调压变压器。
(4)对单一的线路变压器组的变压站,应特别加强变电站进线段的防雷保护。
(5)向线路变压器组送电时,如变压器侧有断路器,则先向线路充电,后由该断路器器向变压器充电。
(6)应避免操作仅带带电抗器负荷的变压器,变压器的三次绕组连接的电抗器应能自行投切。
(7)设计选型及整定变压器保护时,应避免因变压器充电励磁涌流而误动。
答案解析: