论述目前我国农村低压电网电气线路的三级保护模式。
正确答案:
第一级保护(低压电源进线保护或各配电支线的保护)主要考虑架空线的接地故障保护,额定剩余动作电流可选用500mA及以上,可采用延时0.5s或1s的延时S型剩余电流断路器。
第二级保护主要作为分支线或农村集中安装电表箱、农业生产设备的电源配电箱后面线路的电气火灾保护和接地故障保护,为了避免大面积停电,额定剩余动作选用100~300mA,延时时间0.2~0.3s。
末端保护,如果是居民住宅和移动使用的农业电气设备,应选用动作电流为30mA及以下的一般型剩余电流断路器;如果是保护固定安装的农业机械,应根据设备容量大小、泄漏电流大小及设备台数等,选用额定剩余动作电流为50~100mA的剩余电流断路器。
第二级保护主要作为分支线或农村集中安装电表箱、农业生产设备的电源配电箱后面线路的电气火灾保护和接地故障保护,为了避免大面积停电,额定剩余动作选用100~300mA,延时时间0.2~0.3s。
末端保护,如果是居民住宅和移动使用的农业电气设备,应选用动作电流为30mA及以下的一般型剩余电流断路器;如果是保护固定安装的农业机械,应根据设备容量大小、泄漏电流大小及设备台数等,选用额定剩余动作电流为50~100mA的剩余电流断路器。