发电机温度异常应如何处理?
正确答案:
1)、发电机定子线圈层间温度不得大于90℃,1、2号机定子线圈出水温度不得大于80℃,3、4号机定子线圈出水温度不得大于85℃,发电机定子铁芯温度不得大于120℃。
2)、正常运行时,定子线棒层间最高与最低温度间的温差达8℃或定子线棒引水管出水温差达8℃时,应加强监视,及时分析,查明温度升高的原因,必要时减少发电机负荷并及时安排停机消缺。
3)、当定子线圈层间最高温度与最低温度间温差大于14℃,或线棒出水最高温度与最低温度间温差大于12℃,或线圈层间任一点温度超过90℃或出水温度超过85℃(1、2号机80℃)时,或任一点铁芯温度超过120℃,应立即降低发电机负荷,使上述温度降至允许值,并结合其他现象综合比较发电机各点出水温度和线圈层间温度,若确认测温元件无故障,为避免重大事故发生,应立即解列停机。
4)、当发电机某点铁芯温度突然升高并伴有发电机定子接地报警时,应立即将发电机解列灭磁。
5)、当发电机温度发生异常时,应检查下列项目:
a.首先判断表计指示是否正确;
b.检查发电机定子电流、不平衡电流是否超过允许值;
c.通知汽机检查冷却水系统是否发生故障;
e.结合线圈的层间温度和相应的出水温度综合判断发电机定子线圈回路是否有堵塞,采取措施(如提高冷却水压力和流量);
d.通知热工人员检查测温装置、测温元件是否完好。
