引起隔离开关接触部分发热的原因有哪些?如何处理?

正确答案:引起隔离开关接触部分发热的原因有:(1)压紧弹簧或螺丝松劲;(2)接触面氧化,使接触电阻增大;(3)刀片与静触头接触面积太小,或过负荷运行;(4)在拉合过程中,电弧烧伤触头或用力不当,使接触位置不正,引起压力降低。处理方法有:(1)检查、调整弹簧压力或更换弹簧。(2)用“0-0”号砂纸清除触头表面氧化层,打磨接触面,增大接触面,并涂上中性凡士林。(3)降负荷使用,或更换容量较大的隔离开关。(4)操作时,用力适当,操作后应仔细检查触头接触情况。
答案解析: