第一调频厂的调整原则是什么?
正确答案:
(1)在省电网与华东电网联网运行,负责按照跨省联络线功率及频率偏差控制(TBC)方式控制区域控制偏差(ACE)在规定范围内。若省调AGC主站故障时,第一调频厂进行人工调整,负责联络线有功功率的调整,使联络线有功功率与计划值的偏差接近于零。
(2)当省电网与华东电网解列运行时,负责系统频率的调整,保持系统频率在50±0.1Hz范围内。
(3)第一调频厂应保证投入AGC的机组具有足够的调整容量,保证调频能力;当全厂无调整容量时发电厂值长应提前向省调调度员报告,省调调度员应调整其它电厂机组出力,一旦恢复调频能力时应立即履行第一调频厂职责。
(4)第一调频厂应能监视跨省联络线潮流和省电网实际日负荷变化曲线,并按照省调要求装设区域控制偏差(ACE)和跨省联络线功率偏差越限告警装置。
