6KV一段发生接地有哪些现象?怎样处理?
正确答案:
现象:6KVⅠ段母线接地,6KVⅠ段消谐装置告警,光字牌亮。
处理:电话联系机炉有无启停设备,如有启动设备,停下设备后看接地光字牌是否消失。在主控室控制屏切换电压,看能否判断出接地相。同时派人穿戴绝缘工器具到6KVⅠ段配电室及电缆沟进行检查,查找有无接地点,如发现有接地点,应停电做好隔离,通知检修处理。检修处理完毕后,摇测绝缘合格后,恢复原运方。6KV为中性点不接地系统,发生单相接地时,可以继续运行,但不得超过2小时,所以处理时应快速。
