给水调节的内容有哪些?
正确答案:
1、电泵转速、给水旁路调门、炉水循环泵出口调门、小溢流阀自动确保好用,点火前以上自动均应投入。
2、锅炉启动或停机过程中,当负荷低于35%BMCR时,储水箱水位在2350-6400mm之间时,锅炉启动系统处于炉水循环泵出口阀控制方式,炉水循环泵出水与主给水流量之和(既省煤器入口流量)保持在700t/h,随着蒸发量的增加(减少),主给水流量上升(下降)循环流量下降(上升)。储水箱水位在6700-7650mm之间时,通过小溢流阀开启来调节。
3、负荷在270MW以下由主给水旁路调节门来调节给水量;主给水流量超过270MW时当给水旁路调节门开至80%以上时,开启主给水电动阀,关闭主给水旁路调节门;在进行给水管道和给水泵的切换时,应密切注意减温水流量、给水流量及中间点温度的变化 ,防止汽温大幅波动。
4、投退油枪、启停磨、开关高低旁和汽机调门时应缓慢,相互协调好,防止虚假水位造成储水箱水位大幅波动,储水箱水位低至1800mm炉水循环泵跳闸。
5、在湿态工况下,如遇磨煤机突然跳闸、高低旁突然自开关等异常,储水箱水位大幅波动自动调整不及时,应立即切除电泵转速、给水调门自动,加大给水,保证给水流量和储水箱水位,待稳定后再缓慢减小给水,投入自动。
6、电动给水泵启动后的转速初始值不应太大,逐渐加大上水流量, 及时投入电动给水泵转速自动;在各种情况下操作电泵转速应平稳,保证电泵安全、连续运行,防止电泵超负荷运行而引起电泵跳闸。
7、启动第二台磨之前应检查有一台汽泵备用(转速控制转锅炉且出口门开启), 严格按启动操作票要求负荷升至90MW时并入该汽泵。
8、转干态运行后,给水自动尽量不要切手动调整,如自动失灵必须切手动时,因给水泵转速升降有速率限制,故改变给水泵转速要缓慢,防止过调。在给水调整的过程中,应保持锅炉的负荷与燃水比的对应关系,防止燃水比失调造成参数的大幅度波动。
9、当负荷低于270MW,投入减温水时,应注意防止减温水量过大造成省煤器入口水量过低MFT保护动作。
10、当一台汽泵跳闸时,立即将运行泵出力加至最大,若电泵联启并入可带70%额定负荷。若未联RB动作负荷降至50%额定负荷。
