MFT中再热器保护如何实现的?
正确答案:
校正后总煤量(1t燃油折2.07t煤)>40t/h且以下任一条件满足时触发MFT:
(1)并网前高旁反馈小于3%或低旁任一侧反馈小于3%;
(2)高旁反馈小于3%且左或右高压主汽门关;
(3)高旁反馈小于3%且#1至#4高调门开度均小于3%;
(4)A/B低旁均反馈小于3%且左右侧中主门均关;
(5)A/B低旁均反馈小于3%且#1至#4中调门开度均小于2%。
注:高中压主汽门关指的是开关量,对应开度大概在15%左右。
