某新成立的安装公司承接北京某新建住宅小区的供热管道安装工程。为了保证施工质量,公司购置了先进的二手电弧焊设备,施焊工人虽年轻但均持有焊工本,并聘请经验丰富的焊工技师不定期现场指导。土方开挖至槽底发现某段地基较松软,经现场监理人员查验认为问题不大可不做特别处理,施工继续进行。在后续的开挖过程中遇到一段历史久远的废弃地道。在停工等待处理意见期间阴雨不断,复工时发现已铺设管道进入泥浆,管端保温层进水,随即进行清理。 管道安装完毕,用精度为2.5级的大量程压力表进行强度试验与气密性试验,合格后自行进行了48小时试运行,重点检查了管道的接口情况,没有发现渗漏,随即向开发商提供验收报告。 该公司是否具备热力管道施焊条件?
正确答案:
根据《城市供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28)的有关规定,施焊单位应符合下列要求:
①有负责焊接工艺的焊接技术人员、检查人员和检验人员;
②有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠;
③有精度等级符合要求、灵敏度可靠的焊接检验设备;
④有保证焊接工程质量达到标准的措施。
①有负责焊接工艺的焊接技术人员、检查人员和检验人员;
②有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠;
③有精度等级符合要求、灵敏度可靠的焊接检验设备;
④有保证焊接工程质量达到标准的措施。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题