柱网为6m×6m的五层框架,当柱采用C30混凝土时,按非抗震设计,试估算柱截面尺寸。
正确答案:
主梁去250×700,次梁取250×500,板厚取100mm。在跨中加水平和竖向次梁,取方柱H×H,混凝土的抗压强度设计值为14.3。
主梁重:2×6×25×0.25×0.7=52.5KN
次梁重:2×6×25×0.25×0.5=37.5KN
板重: 6×6×25×0.1=90KN
总计:180KN
活荷载取:3.5×6×6=126KN
N=6×(1.2×180+126×1.4)=6×(216+176.4)=2354.4KN
不考虑抗震轴压比取u=0.9:
H2=N/fc·u=182937mm2,H=428mm,柱子尺寸取450mm。
主梁重:2×6×25×0.25×0.7=52.5KN
次梁重:2×6×25×0.25×0.5=37.5KN
板重: 6×6×25×0.1=90KN
总计:180KN
活荷载取:3.5×6×6=126KN
N=6×(1.2×180+126×1.4)=6×(216+176.4)=2354.4KN
不考虑抗震轴压比取u=0.9:
H2=N/fc·u=182937mm2,H=428mm,柱子尺寸取450mm。