采用分散旁路并联冗余系统时,需要考虑每个单机UPS旁路输入电缆和输出电缆的长度(阻抗)必须相等。以保证系统运行在旁路时各单机UPS静态开关之间均分电流。如果这些电缆长度(阻抗)不相等,各静态开关的电流将不会相等,将导致一个或多个静态开关过载而烧毁,引起系统故障。