试述6kVⅤ段接地的现象及处理。
正确答案:
6KVⅤ段母线接地,Ⅴ段消谐装置告警GP亮。
处理:
①询问机炉有无新近启动的高压电机。
②切换母线电压B相升高为线电压,可确定为A相或C相接地。
③查看6KVⅤ段高压电机有无事故跳闸。
④倒换6KVⅤ段#2输煤变#2化水变#2除灰变为备用Ⅰ段带,查看接地信号有无消失。
⑤倒换6KVⅤ厂用电为备用Ⅱ段带,查看接地是否消失,如仍末消失则判断为6KVⅤ段母线或PT有接地点,如为永久性接地则转移负荷停母线处理。
处理:
