区内短路并伴随高频通道遭破坏.高频信号不能传送到对端,这时对于相差高频保护和高频闭锁方向保护能不能正确动作?试说明之。
正确答案:
区内短路并伴随通道遭破坏,对相差高频保护的正确动作没有影响。由于通道破坏,高频信号不能传送到对端,线路两端的收信机只能收到本端所发的间断180°的高频信号而动作于跳闸。
对于高频闭锁方向保护在上述情况下同样能正确动作于跳闸。由于通道破坏,在内部故障时收不到对端发来的高频闭锁信号而动作于跳闸。
对于高频闭锁方向保护在上述情况下同样能正确动作于跳闸。由于通道破坏,在内部故障时收不到对端发来的高频闭锁信号而动作于跳闸。
答案解析:有