备用电源切投时间试验如何进行?
正确答案:
1)试验电路接入录波器;
2)断开工作电源开关,备用电源自动投入装置应迅速动作;闭合工作电源开关,UPS应迅速切回工作电源工作;
3)切换过程控制系统设备运行应无任何异常;相应的声光报警、故障诊断显示及打印信息应正常;
4)通过录波器进行观察其切换时间,应满足设计要求(一般常带电型热工保护系统和计算机控制系统,其UPS电源系统的切换时间应不大于5ms;未采用UPS供电的检测、调节、控制、报警系统,其电源系统的切换时间应不大于200ms)。
