无载调压的变压器切换分接头后,测量直流电阻不合格是什么原因?

正确答案: 切换分接头后,测量三相电阻应平衡。若不平衡其差值不得超过三相平均值的2%,并参考历次测量数据。
若经过来回多次切换后,三相电阻仍不平衡,可能是由下列原因造成的:
(1)分接开关接触不良,如触点烧伤、不清洁、电镀层脱落、弹簧压力不够等。
(2)分接开关引出导线在运行中开焊,多股导线有部分断股。
(3)三角形接线一相断线,此时未断线的两相电阻值为正常值的1.5倍,断线相的电阻值为正常值的3倍。