计算题:某地区中性点非直接接地35kV线路,长180km,其中有避雷线的线路长20km,如果等电位作业时将一相接地,估算流过人体的电容电流是多少?(设人体电阻Rm为1500Ω,屏蔽服电阻Rg为10Ω,35kV单相电容电流,无地线0.1A/km,有地线0.13A/km)
正确答案:
IC=160×0.1+20×0.13=18.6(A)
估算此时通过人体的电流为0.124A。
估算此时通过人体的电流为0.124A。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
计算题:某地区中性点非直接接地35kV线路,长180km,其中有避雷线的线路长20km,如果等电位作业时将一相接地,估算流过人体的电容电流是多少?(设人体电阻Rm为1500Ω,屏蔽服电阻Rg为10Ω,35kV单相电容电流,无地线0.1A/km,有地线0.13A/km)