一栋5层丙类厂房,建筑高度18m,建筑体积15200m3(室外消防用水量为25L/s),市政给水管道只有一条进水管,建筑内仅设有室内消火栓系统(临时高压系统),回答以下问题。 该建筑室内消火栓系统还应符合以下哪些要求()。
- A、该建筑室内消防管网应设水泵结合器
- B、该建筑室内消防给水系统应设消防水箱,消防水箱储水量不应小于18m<sup>3</sup>
- C、该建筑可不设备用消防水泵
- D、室内消火栓栓口处的静水压力不应超过80米水柱
正确答案:A,C,D
答案解析:有